关于staion直接断电,ap5分钟后才更新的问题

tangcheng223
Posts: 2
Joined: Tue Oct 13, 2020 2:38 pm

关于staion直接断电,ap5分钟后才更新的问题

Postby tangcheng223 » Tue Oct 13, 2020 2:44 pm

staion直接切断电源,ap5分钟后才能检查到staion断开了,这里这个5分钟是由wifi模组本身决定还是说可以通过软件设置?如果能直接设置后烧写,那么这个应该设置哪一个属性?查代码找到了ap_max_inactivity是300,但是这个并不是。请相关技术人员帮助一下。

tangcheng223
Posts: 2
Joined: Tue Oct 13, 2020 2:38 pm

Re: 关于staion直接断电,ap5分钟后才更新的问题

Postby tangcheng223 » Sun Oct 18, 2020 4:36 pm

没有人吗?工作人员呢?

youDONG_esp
Posts: 7
Joined: Tue Oct 20, 2020 2:57 am

Re: 关于staion直接断电,ap5分钟后才更新的问题

Postby youDONG_esp » Tue Oct 20, 2020 3:00 am

Hi tangcheng223, 请告知您的IDF版本。
目前在某些版本中,可以使用esp_wifi_set_inactive_time()API设置该时间